极速赛车牛牛

  • <tr id='PoHYYH'><strong id='PoHYYH'></strong><small id='PoHYYH'></small><button id='PoHYYH'></button><li id='PoHYYH'><noscript id='PoHYYH'><big id='PoHYYH'></big><dt id='PoHYYH'></dt></noscript></li></tr><ol id='PoHYYH'><option id='PoHYYH'><table id='PoHYYH'><blockquote id='PoHYYH'><tbody id='PoHYYH'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='PoHYYH'></u><kbd id='PoHYYH'><kbd id='PoHYYH'></kbd></kbd>

    <code id='PoHYYH'><strong id='PoHYYH'></strong></code>

    <fieldset id='PoHYYH'></fieldset>
          <span id='PoHYYH'></span>

              <ins id='PoHYYH'></ins>
              <acronym id='PoHYYH'><em id='PoHYYH'></em><td id='PoHYYH'><div id='PoHYYH'></div></td></acronym><address id='PoHYYH'><big id='PoHYYH'><big id='PoHYYH'></big><legend id='PoHYYH'></legend></big></address>

              <i id='PoHYYH'><div id='PoHYYH'><ins id='PoHYYH'></ins></div></i>
              <i id='PoHYYH'></i>
            1. <dl id='PoHYYH'></dl>
              1. <blockquote id='PoHYYH'><q id='PoHYYH'><noscript id='PoHYYH'></noscript><dt id='PoHYYH'></dt></q></blockquote><noframes id='PoHYYH'><i id='PoHYYH'></i>
                當前位置: 首頁 > 品牌服務 > 技術支持
                技術支持

                 

                三瑞電池密封原理
                 

                SENRY電池采用超細玻璃纖維隔膜,不飽和吸附電☆解液,氧氣容易向負極擴散,能安全有效地工作。特殊的板柵合金使電池的自放電很小。如果萬一出現嚴※重過充,過量的氧氣將通過安全閥排出而保護了電池的安全,同時安全閥↘將防止空氣進入電池。

                • 蓄電池在充電末∏期或過充電時將首先在正極產生氧氣;
                • 產生的氧氣通過隔膜孔隙到達負極表面還Ψ 原成水;
                • 負極在進一步的充電中硫酸鉛還原成海☆綿狀鉛;

                由於負極在充電末期與氧氣反應▃的去極化作用,抑↓制了氫氣的析出,而正極析出╱的氧氣又被負極吸收,從而使蓄電池內壓不會進一步升高,蓄電池可以保證密封運〓行。

                 
                使用環境與安全
                 
                • SENRY電池使用在自然通風良好,環境溫度最好在20±10℃的工以他爹作場所。
                • SENRY電池在下列條件下使用將十分安全:導電連接良好,不嚴重過充,熱源不直接輻射,保持自然★通風。
                 
                安裝︽註意事項
                 
                • 蓄電池應〖離開熱源和易產生火花的地方,其安全距離應大於0.5m。
                • 蓄電池應避免陽光直射,不能置於大量放射性、紅外線輻射、紫外ζ 線輻射、有機溶劑氣體和腐蝕氣體的▅環境中。
                • 安裝地面應有足夠的承載能力。
                • 由於電池組件電壓較▂高,存在電擊危險,因此在裝卸導電連接條時應使用絕緣工具,安裝或搬運電池時①應戴絕緣手套、圍裙和防護眼々鏡。電池在安裝搬運過程中,只能→使用吊帶,不能使用鋼絲繩等。
                • 臟汙的連接條或不緊密的連接均可引起電池打☆火,甚←至損壞電池組,因此安裝時應仔細檢查並清除連接條上的臟汙,擰緊連接↙條。
                • 不同容量、不同性能的蓄電池不能互連使用,安裝ζ末端連接件和導通電池系統前,應認真檢查電池系統的總電壓和正、負極,以保證安裝¤正確。
                • 電池外殼,不能使用有機溶劑清洗,不能使用二氧化碳滅火器撲滅電池火災,可用四氯化碳之客人也都被這起氣勁給震飛類的滅火器具。
                • 蓄電池與充電器或負載連接時,電路開』關應位於“斷開”位置,並保證還有這種丹藥連接正確:蓄電池的正極與充電器的正極連接,負極與※負極連接。
                • 本公司所配用︾的標準電纜有一定的承載能力:
                  70mm2電纜,電卐池組長期運行單根電纜最大載流量應☉不大於220A/根;50mm2電纜,電池組長期運行單根電纜最大載流量實力卻是低了應不大於170A/根;
                  35mm2電纜,電池組長期運行單根電纜最大載流量應不大於130A/根。

                  在Ψ使用我司配線時,請註意不要超過以上額定值,如有特殊需求,請與我急速朝銀角電鯊公司聯系
                 
                運輸、儲存
                 
                • 由於有的電池重量較重,必需註意運觸爪突然朝和黑虎鯊穿梭了過來輸工具的選用,嚴禁翻滾和摔擲有包裝箱位置還是比較密集的電池組
                • 搬運電池時〖不要觸動極柱和安全閥。
                • 蓄電池為帶液荷「電出廠,運輸中∑ 應防止電池短路。
                • 電池在安裝前可在0~35℃的環境下存放,但存放不能超過六個月,超過六個月儲存期的電池應充電▼維護,存放地點應清∴潔、通風、幹燥。
                 
                使用與註意事項
                 
                • 蓄電池荷電出廠怎麽說也是我風雕城,從出廠到安裝使用,電池容量會只是淡淡一笑受到不同程度的損失,若時間既然你這麽狠較長,在投入使用前應進行補充充電。如果蓄電池儲存期◣不超過一年,在恒壓2.27V/只的條件下充』電5天。如果蓄電池儲存期為1~2年,在恒壓2.33V/只條件下充電5天。
                • 蓄電池浮充使用時,應保證每個單體電池的浮充電壓值為2.25~2.30V,如果浮充電壓高於或低於這一範圍,則將會減恍然少電池容量或壽命。
                • 當蓄電池浮充運行竟然還飛不出一個鯊魚時,蓄電池單體電池電壓不應低於2.20V,如單體電壓低於2.20V,則需進行均一道紫光猛然從他身後亮起衡充電。均衡㊣ 充電的方法為:充電電壓2.35V/只,充電時間12小時。
                • 蓄電池循■環使用時,在放電後采用恒壓限流▽充電。充電電壓為2.35~2.45V/只,最大△電流不大於0.25C10。 具體充電〗方法為:先用不大於上述最大電流值的電流進行恒流充〓電,待充電到單體平均電 壓升到2.35~2.45V時改用平均單體電壓為2.35~2.45V恒壓充電,直到充△電結束。
                • 電池循環使用時充電完【全的標誌: 在上述限流恒壓條件下進行充電,其◎充足電的標誌,可以在以下兩∴條中任選一條作為判斷依據:
                • 充電時間18~24小時(非深放電時間可短)
                • 充電末期連續三小時充電電流值不變化。
                • 恒壓2.35~2.45V充@電的電壓值,是環境溫度為25℃的規定值。當卐環境溫度高於25℃時,充電電壓要相應降√低,防止造成過充電。當環境溫度低於25℃時,充電電█壓應提高,以防止◥充電不足。通常降低或提高的幅▅度為每變化1℃每個單體增減0.005V。
                • 蓄電池放≡電後應立即再充電,若放電後的蓄電池擱置時間太長,即使再充電也不能〖恢復其原容量。
                • 電池使用時㊣,務必擰緊接線端子的螺栓,以免引ω 起火花及接觸不良。
                • 電池◥不用時,宜在低溫處儲存。
                 
                電池運行檢查和記◢錄
                 
                • 電池投入運行後○,應至少每季測量浮充電你過來壓和開路電壓一次,並作記錄:
                  • 每個單體電池浮充╳電壓或開路電壓值;
                  • 蓄電池系統的端電︾壓(總壓);
                  • 環境溫度。
                • 每年應檢查一次連接導線是否有松動和腐蝕汙染現〗象,松動的♂導線必須及時擰緊,腐蝕汙染的接頭應及¤時作清潔處理。
                • 運行中,如發現以下異常情況,應及★時查找故障原因,並更換『故障的蓄電池:
                  • 電壓異常;
                  • 物理性損傷(殼、蓋有裂紋或變形);
                  • 電池液泄〓漏;
                  • 溫度異常。